마케팅

전세계 어느곳이라도 SPG를 만나실 수 있습니다.

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

IR 정보

이승노 상무 [기획]
TEL. 032)820-8203 / E-Mail. snlee@spg.co.kr

차희중 부장 [주식관리팀장]
TEL. 032)820-8252 / E-Mail. hjcha@spg.co.kr

고객지원

고객의 소리에 귀 기울이겠습니다.

제품문의

신속하게 대응하도록 하겠습니다.

기술지원 S9I90GBH-E 제품 결선 문의 건

작성자 황기천 전화번호 01050668537 이메일 kchwang@finetns.co.kr
작성일 2024-01-22 공개여부 조회수 299

본문

안녕하십니까.

금번 프로젝트에 S9I90GBH-E 제품과 SUA90IB-V12 제품을 사용해야 하는데요.

납품 도면에 결선도를 표기해야 하는데요.

1~8번 터미널 표기는 되어 있는데요.

Molex 커넥터의 핀맵 정보가 메뉴얼에 없어서 문의 글 납깁니다.

STANDARD AC GEARED MOTOR 메뉴얼의 59페이지에 표기되어 있는 설명에 모터 결선법은 나와 있는데요.

실제 MOLEX 커넥터 핀맵 정보를 알고 싶습니다.

감사합니다.
작성자 기술지원 담당자 작성일 2024-01-24 10:01:57

안녕하세요, (주)에스피지 입니다.

S9I90GBH-E 제품과 SUA90IB-V12는 호환 사용 불가한 기종입니다.
S9I90GBH-E 는 당사 브레이크 모터로 신호선인 T.G(Tacho Generator) 가 인출되지 않아, 컨트롤러가 신호를 전달 받을 수 없어 속도 제어가 불가합니다.

신호선은 임의로 추가 변경하실 수 없으며, 속도 제어를 원하실 경우 V12모터 및 ES모터로 변경하셔야 되는 부분입니다.

- 추가 내용은 유선 통화 내용 참고 부탁드리며, 핀맵 정보는 메일 발송토록 하겠습니다.

감사합니다.

답변 작성하기