기술지원 SPG S9I90GSH-ECE 브레이크 결선방법
작성자 | 이현호 | 전화번호 | 01022498123 | 이메일 | topeng2024@naver.com |
---|---|---|---|---|---|
작성일 | 2025-06-09 | 공개여부 | 조회수 | 36 |
본문
모터전원 380V 입니다.
브레이크 전압은 몇볼트로 어떻게 결선해야되나요?
작성자
기술지원 담당자
작성일
2025-06-09 15:25:43
안녕하세요, (주)에스피지입니다.
해당 브레이크는 단상 AC 380V 전원으로,
삼상 RST 전원 중 R상과 S상 두 선을 연결하여 단상 380V를 공급해 주시면 됩니다.
브레이크 내부에는 정류기가 내장되어 있으므로,
별도의 외부 정류기 없이 AC 단상 380V만 입력해 주시면 정상 동작합니다.
감사합니다.